消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

减压阀是否应具有单向功能

请问一下各位老师,减压阀组前遇到供水侧压力降低,那么请问会不会影响减压阀组后的压力也降低?我问过一个阀门厂家,得到回复是有些减压阀是具有单向功能的而有些是没有,这个是可以的吗?还有一个就是因为系统侧压力降低后导致我们项目上的3台单连锁预作用系统误启动,有两个点我比较怀疑。1.是预作用系统第三腔明明是有止回阀防止因为水压降低而导致第三腔压力降低最后误启动,2.是恰好3台都因为供水侧压力降低导致误启动。按理来说不管供水侧压力是否降低都不应影响报警阀的状态,而且都那么巧刚好减压阀和报警阀的第三腔止回功能都失效了。

南方人 | 2025-05-15 15:13
请写下您的回答回答

回答 | 3

牛丫头消防课堂 2025-05-15 15:31 00 [回复]举报

减压阀组前供水侧压力降低,减压阀组后的压力也降低,属于正常现象,尤其是比例式减压阀,减压阀前后压力成比例。

你这种情况检查一下你侧腔平时的水压是不是太小了

Along Niusk 2025-05-16 11:41 10 [回复]举报

这个问题拆成2部分

1.调压阀是否具有单向功能?比例式不具备,调压试有一定的止回效果但不能作为单向阀使用;

2.预作用阀的误启动:如果已经排除了火灾报警的输出工况,那就是阀前供水系统的问题

预作用阀是雨淋阀与湿式报警阀的组合阀组,阀组误动作常出现在雨淋阀的供水侧

因为供水腔压力突然大于持压腔压力,推杆/隔膜就会失压开启,阀组就会动作供水

解决方案:保持供水侧压力稳定

具体需要提请设计,在供水侧增设一用一备的两路调压减压阀组(含单向阀)

此题可解,亲测有效!!!

南方人   回复: Along Niusk2025-05-24 15:53

就是因为测试管道渗漏问题导致水压不是很稳定,所以我自己就排查了本单位B栋的减压阀组时没有止回功能的,A栋有止回功能所以A栋没有误启动现象。就是供水侧水压突然比第三腔压力高了后就会导致误启动的现象出现。

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载